位于上海青浦的宁华斐克冷谷
A、B两个库区总面积12000平米,总计分为9个库房,其中7个冷冻库,2个变温库。仓库托盘平均出租率近一年为95%,项目近一年用电成本约人民币300万元。
A库接入CFα-R前:
1、冷冻库库内温度设定区间为-18~-24度,温差为6度
2、库内制冷压缩机为带变频螺杆机组,穿堂为不带变频活塞机组
3、除霜系统按间隔2小时循环方式定时开启
A库接入CFα-R-V0.4后:
1、库温整定为-19~-21度
2、制冷系统成本最优运行
3、总体平均节能率约12%,节费率14%(CFα-R-V0.4上线当日首测指标)
4、计划在CFα-R-V0.5版启用智慧融霜算法
5、AI算法结合原有PLC系统,实现全无人化制冷系统智慧运营,控制延迟≤2分钟,报警延迟≤2秒
6、截至CFα-R-V0.4版上线,用时70天,接入过程全程规范作业,不影响冷库正常运营